Visning av en deltråd på 2. nivå av toppinnlegget "Sandefjord - brann i forbigangsledning ved km 140" i Plattformen

Hele tråden har 132 innlegg. Du er tidligere blitt vist av dem

  Sandefjordulykken Herman 3. aug. 2021 kl.1326 #338300 (#338280) Vist 498 ganger Lik innlegget
 

Hverken fugl på kontaktledningen eller lynnedslag alene burde føre til at forbigangsledningen brenner av og faller ned.

Et lynnedslag ett sted, en fugl som sitter på forbigangsledningen et helt annet sted, og mangel på alternative veier for lynet å komme til jord kan bli en destruktiv kombinasjon.

Det første jeg ville sett etter er hva slags overspenningsvern som blir brukt, og tegn på at overspenningsvernet har vært skadet.

Overstrømvern skal hindre brannene som oppsto, overspenningsvern skal hindre at kontaktledningsanlegget blir skadet av lynnedslag eller lignende hendelser.

    Kontaktledning og fugler Terje Andersen 3. aug. 2021 kl.1400 #338302 (#338300) Vist 500 ganger Lik innlegget
 

Fugler kan lage jordslutning og lysbue fra kontaktledning mot jord hvis vernet ikke kobler ut som det skal. Men når vernet kobler ut spenningen faller fuglen normalt ned og det gjøres automatisk forsøk på innkobling igjen etter en kort tid. Normalt fungerer da alt ok.

Om det ikke gjør det, hvis fuglen, dyret eller objektet fortsatt lager overslag, kobler vernet ut på nytt med ny gjeninnkobling etter en tid. Om spenningen fortsatt ikke er stabil kobles det ut på nytt og da blir det liggende ute.

Dette skjedde ikke ved hendelsen i Sandefjord. Hvorfor er spørsmålet som BaneNOR må finne svar på og korrigere.

Terje

Vis menyer

= Forstørr bildet |

Forumet STASJONEN – Et virtuelt møtested for jernbaneinteresserte. Her diskuteres både allmenne jernbanespørsmål og foreningssaker i Norsk Jernbaneklubb.